热门搜索: 创业 商盟 贸易 管理
找商圈:
您现在的位置:阿里巴巴 > 商圈首页 > 贸易圈 > 滤波及无功补偿专家商圈 > 讨论区 > 浏览话题

滤波及无功补偿专家

商圈(圈号:1002821)
推荐活动
推荐资讯
发表话题 回复话题 加入本圈

磁控可调电抗器控制模块技术条件

作者:诤谏人20 发表于:2008-08-31 14:51 浏览:[12] 回复:[0] 复制本文本链接
磁控可调电抗器控制模块技术条件

1.    范围和目的
本技术条件对合同规定(MCR式SVC)的控制装置的使用条件和技术要求作了具体规定。
本技术条件适用于合同规定的(MCR式SVC)控制装置的设计及使用、验收等。
MCR式SVC控制装置的设计除应满足本技术条件外,还应符合国家现行的有关标准和规范的规定。
2.    引用标准
DL/T 672-1999    变电所电压无功调节控制装置订货技术
DL/T 597-1996    低压无功补偿控制器订货技术条件
GB2423.1-89  电工电子产品基本环境试验规程  试验A:低温试验方法
GB2423.2-89  电工电子产品基本环境试验规程  试验B:高温试验方法
GB2423.4-93  电工电子产品基本环境试验规程  试验Db:交变湿热试验方法
GB2423.5-95  电工电子产品环境试验规程  第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击
GB2423.10-95 电工电子产品环境试验规程  第2部分:试验方法 试验Ec和导则:振动(正弦)
GB2423.22-87 电工电子产品环境试验规程  试验N:温度变化试验方法
GB/T14598.3-93  电气继电器  第5部分:电气继电器的绝缘试验
GB/T14598.9-95  电气继电器  第22部分第3篇:辐射电磁场干扰试验
3.    使用条件
    环境温度:-25~+45℃(如用户有特殊需要,可与制造厂商提出)
    相对湿度:不大于90%(相对湿度为90%,环境温度不低于25℃时,试验装置内无凝露)。
    大气压强:80-110kPa。
    直流供电电压:DC220V(无特殊要求时),允许电压波动-15~+15%。
    直流供电电压的纹波系数:不大于5%。
    周围环境要求:一般装于电容器的开关柜上或控制屏内,能适应与电容器成套装置同放于一个房间内的环境。
4.    控制装置与SVC和系统的接线原理图
 
5.    控制原理
MCR型动态无功补偿装置主要是由固定电容器组和磁饱和电抗器组成。首先将电抗器投入到电网中,即控制器向磁饱和电抗器发出命令,使电抗器的感性无功全部投到电网中,再将固定电容器组合闸,使其并联到电网上,电容器组将向电网发送其额定的容性无功补偿量,控制器再通过PT和CT1(含三个电流互感器)对电网电压、三相的负载电流信号进行采集,对电网的母线电压闪变进行瞬间补偿,分别计算出三相负载无功,再计算出电容器补偿后的三相无功情况,判断出功率因数是否在给定范围内,如果超出给定的范围,根据电网无功,控制器向磁饱和电抗器的三相晶闸管分别发送控制脉冲,使电抗器输出适量的无功容量抵消固定电容器的部分容性无功,从而实现无功补偿量的自动调节,与此同时,控制器通过从CT2所采集的总电流信号对电抗器进行精确调节,使系统功率因数达到最佳状态,补偿效果达到最佳。
其中,电抗器是采用直流偏磁的方式,在直流线圈加一直流电压,直流电压的改变通过控制晶闸管的触发脉冲,改变电压值的大小,即改变直流线圈中的电流,电抗器输出的容量随着改变,以达到电网功率因数的要求。
6.    技术要求
    实现快速跟踪,负载变化时20ms内补偿到位,即20ms内波形稳定。
    实现三相分补功能,即当某一相的负载发生变化时,通过改变此相的晶闸管脉冲角而改变此相电抗器的输出容量,达到补偿效果。
    具有PT、CT、电容器容量、电抗器容量等参数任意设置的功能。
    具有中文界面,可以通过面板直接操作,且通过面板操作键可查看到电网电压、电流、功率因数、电容器、电抗器等的参数。
    提供基于RS232或485标准的串行通信接口,可以与上位机进行通讯。
    此控制模块应有有效的接地端子。
    控制单元的设计应选用按国家规定鉴定合格的产品。
7.    主要验收项目及参数设定
    按照上面的接线原理图,以400V电网为例,选取三路电容器组分别为6kvar、12kvar、15kvar,将其接入400V的低压电网中,另取三个单相磁饱和电抗器(每个磁饱和电抗器的最大感性无功为11 kvar,额定端电压400V)并接在同一电网中,电流互感器CT2(400V电压等级,变比为100/5)三个、电压互感器(变比为400/5)按图示接入控制模块作为信号检测及判断,控制输出接至相应的磁饱和电抗器上。
    检查接线回路无误后,将可控电抗器立即投入到工作状态,再将三路电容器同时投入,快速切除一路电容器,通过谐波测量仪录入波形,检查其跟踪补偿的速度。
    在电网上加入一单相电机负载,通过谐波测量仪录入波形,检查其分相补偿功能及速度。
    通讯情况,将微机保护单元与计算机通过RS485或RS232接口相连,看通讯规约。
    通讯规约是指:两个不同的设备联系或者通讯时所使用的数据传输制式,在电力电网的设备之间通讯主要是采用RS485和RS232两种,传输参量是指所有测试所得的数据,因为这一设备在并入电网中时,必要时要和电网的DCS及其他自动化系统实现互联互通。(如果数据可以储存,将会获得更好的效果)。
    6.3条的含义是:该设备的控制面板上面应该可以设置如下参数:PT的变比(如1000:50)等,CT的变比,电容器组的容量,电压等级,电抗器容量,电抗率(3%、6%、12%……)等参数,应可以设置,控制器能够根据设置数据进行选择不同的控制方式。

如果您想回复此篇话题,请先点此加入本圈