基于MCR的SVC及其广阔前景
唐寅生1,曲振军2
(1.湖南电力调度通信中心,长沙410007;
2.吉林电力调度通信中心,长春130021)
摘 要:20世纪80年代以来,基于TCR的SVC,在电力系统中投入实际运行。 但是,因为它的投资昂贵,很难推广。20世纪末,MCR在俄罗斯、中国等国家问世,由于MCR的价格便宜、维护方便等优点,基于MCR的SVC,相继在一 些国家电网投入运行,并展示了它的优越性。用它来改造和发展电网的无功补偿,实施动态无功优化调整,有着广阔的发展前景。
关键词:TCR;MCR;SVC;动态无功优化调整;安全可靠;优质经济
1 基于TCR的SVC
由晶闸管控制电抗器(ThyristorControlled Reactor-TCR)与固定电容器(Fixed Capactor-FC)、机械投切电容器(Mechanically Switched Capactor-MSC)和机械投切电抗器(Mechanically SwitchedReactor-MSR)混合使用的装置称静止补偿器SVC(StaticVarCompensate)。20世纪80年代以来,在我国 电网中先后有五站、六套SVC(广东的江门、湖南的云田、湖北的凤凰山(两套)、河南的小刘及辽宁的沙岭500kV变电站)投入运行。武汉和张家港钢铁公 司扎钢机上也投入使用。
以湖南500kV云田变电站SVC(图1)为例,其出力在(-120~120)MVA之间变化(表1)。
基于TCR的SVC,虽然具有快速抑制(响应时间10ms)电压波动,节约能源,能平滑的控制无功负荷的允许波动,负荷稳定,但由于可控硅管和电抗器 处于同一相电压之下,电压高、功率大、占地面积大、可控硅管对冷却要求严格、价格高,TCR虽然可连续调整出力,但波形呈锯齿形,是一个很大的谐波源等缺 点,而且还必须和FC同时运行。所以限制了它的发展。
2.1 MCR与TCR比较[2]
近几年,发现在俄罗斯、乌克兰、中国和巴西使用磁控电抗器(MagneticallyControlled Reactor-MCR)。
磁控电抗器与TCR不同,可控硅元件的功率和工作电压仅为电抗器额定功率和电压的0.5%左右。与普通双绕组变压器相似,因此,不需专门的冷却水,占 地少,可靠性高,波形失真小,损耗少,无故障时间12年,维护简单,不要专门的维护人员,价格便宜,投资回收期为1~2年。
图2、3是TCR与MCR结构比较图。
2.2 MCR的特性
2.2.1谐波及伏安特性
磁阀式可控电抗器产生的谐波如图4所示,图中横坐标为电抗器输出基波电流标幺值,纵坐标为电抗器产生谐波电流标幺值,基准值均为额定基波电流。可见最大3次谐波电流为额定基波电流的7%左右,5次谐波电流为2.5%左右。
可控电抗器伏安特性如图5所示,可见,在一定控制导通角下,磁阀式可控电抗器伏安特性近似线性。
2.2.2控制特性和响应时间
可控电抗器控制特性如图6所示,图中横坐标为可控硅控制角度,纵坐标为电抗器在额定电压下的基波电流幅值标幺值,基准值为额定基波电流幅值。由图可见,可控电抗器输出电流(容量)随控制角增加而减少。
图6、7示出可控电抗器从空载到额定或从额定到空载容量的时间约为0.3s。例如,额定容量为300MVA的可控电抗器,紧急情况下可在0.3s内可提供300MVA的无功功率。
3 基于MCR的SVC
SVC的基本组成部分为MCR与电容(抗)器组。电容(抗)器组的容量,视设计要求而定。如果需要抑制谐波,则加FC。FC也可与MCR共开关。MCR的容量应等于无功负荷的变化容量。图8是它的典型接线。
4 基于MCR的SVC在我国电网的应用和广阔前景
4.1 应用
由郑州铁路局机务处、武汉长江变压器厂、武汉水利电力大学、西安铁路局机务分处和宝鸡水电段组成的MCR研制小组,研制成功的TKGKD-2400/27.5-W电气化铁路无功动态补偿装置,电容器组容量4.8Mvar,可控电抗器容量2.4Mvar,27.5kV,IN=87. 3A,X=315Ω,额定损失不大于额定容量的1.2%,噪声不大于65db,电抗器自身的谐波含量:3次不大于7%,5次不大于2.5%,出力调节 0~1.0额定无级调节,总重12吨,器身重8吨,户外使用,外形尺寸:3.1×2.2×3.1m,使用寿命20年。2000年在宝鸡任家湾牵引站投入运 行,迄今安全运行。它通过低压侧直流励磁的调节,改变铁心的饱和程度,实现无功出力的连续调节。当牵引臂上有电力机车运行时,固定电容器充分补偿感性无 功,可控电抗器不出力,临近空载运行。当牵引臂上无电力机车运行时,避免电容器向系统倒送无功,可控电抗器将根据设置无功的大小,迅速调节出力,吸收电容 器的出力,使功率因数始终保持在规定值,例如0.95或以上。滤波电路滤去一定数量的3、5、7次谐波。图9是宝鸡任家湾牵引站SVC接线图。
本系统在任家湾牵引变电所运行后,取得了显著经济效益。加装可控电抗器前,仅有固定电容器 补偿,功率因数为0.85左右,每月交纳低功率因数罚款3万元左右(以0.9为考核值)。安装可控电抗器动态无功补偿系统后,功率因数提高到0.95左 右,每月因此得到电力部门奖励1万多元。此可控电抗器动态无功补偿系统投资30多万元,一年多便可收回投资。现有兰州、北京等铁路部门牵引变电所装配了数 套这种系统,可控电抗器最大容量达4.5Mvar,补偿效果令人十分满意。
2000年4月1日,由郑州铁路局组织的,“电气化铁路牵引变电所无功动态补偿装置”(郑铁局技鉴字[2000]第014号)鉴定书对“推广应用前景 与措施”这样表述:“目前全国约有1.3万公里电气化铁路,既有牵引变电站200个。椐调查目前有相当数量的牵引变电站功率因数低下。仅以郑州铁路局西安 分局为例,在电力系统考核的14个牵引变电站中,有5个功率因数不合格,占36%,北京分局在1998年度,因管内牵引变电站功率因数低于0.9,增缴电 费1000多万元。如全路以20%计,急需动态补偿的就有40个,改造后年效益可达2000多万元。”动态无功补偿给电气化铁路运行提供了良好的条件。
继任家湾牵引站后,SVC又在兰州的下关营和北京的良乡牵引变电站投入运行。
4.2 前景
现代电网的无功补偿,正向着优化、动态和平滑调节方向发展,基于MCR的SVC动态补偿,也有着广阔的发展前景。
4.2.1 应用于高压线路上
抑制过电压、潜供电流和控制潮流。
4.2.2 广泛应用于110~500kV变电站电网自动电压控制(Automatic Voltage
Control,简称AVC)要求每个发电厂、变电站不仅要动态调节,而且要优化(注入电网的无功值)补偿,以提高电压质量和降低线损。目前使用的成组电容器不具备这个能力。SVC(MCR+FC+MSC)可以做到:增加了感性补偿,改变了电容器的调节特性。
4.2.3 广泛应用于0.4~35kV电网中
应用在0.4~10kV配电变压器的动态补偿较晶闸管投切电容器(ThyristorSwitched Capactor-TSC)好,可准确的按要求调节功率因数、是负荷稳定的重要措施,还能抑制电压闪变,更安全可靠。
4.2.4 无功负荷变化大,有谐波分量的负载的无功补偿更需要
例如牵引变电站,电弧炉,油田的抽油机,轧钢机,铝厂,整流负荷。
4.2.5 广泛用于用户力率调整
准确的按供电部门要求调节功率因数,不罚款,可奖励。也有利于电网调压和稳定负荷。
4.2.6 户型无功补偿
生活用电(例如空调和取暖等负荷)的绝大部分负荷在住户,同时率高,且功率因数低,造成电压降大,功率损失大,应作到在0.4kV的末端补偿,减少0.4kV线路中的无功电流分量,也是降低线损和提高电压质量的重要措施。
5 结论
用基于MCR的SVC改造和建设电网的无功补偿,是提高电网电压质量,降低线损,提高电网稳定水平的积极、有效、可行的措施,有着广阔的发展前景。
参考文献
[1]陈伯超.新型可控饱和电抗器理论及应用[M].武汉水利电力大学出版社,1999